樓主  發表于: 2015-04-11 09:22
我最近接一活,55的電機星三角啟動,負載是混料機,有個3KW的電機上料,有時候上料多了,電機電流很大,甚至快到200A了,多次造成電機壞掉,有人給上料的安了變頻器,情況好點,有時候還是燒電機,我想用一個電機保護器檢測55KW的電流,轉換成4-20MA輸出,直接去PLC由PLC進行運算通過DA模塊輸出,去控制上料電機的快慢,不知道這種方法行不行,請各位指教
可樂一天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 43 個
工控威望: 227 點
下載積分: 13292 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2014-05-27
最后登錄: 2016-06-01
查看可樂一天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-05-19 17:59
支持6樓的方法,電流繼電器輸出觸點可以直接控制變頻器開關機,這樣很難燒電機。