蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

achang945
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 124 個
工控威望: 1780 點
下載積分: 625 分
在線時間: 196(小時)
注冊時間: 2014-10-06
最后登錄: 2025-08-19
查看achang945的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-04-05 21:12
想用歐姆龍的PLC控制17個伺服的定位,自己想用CPIH外加一個CJ1W-NCF71來完成,不知是否可行,或者有別的好方法,
誰有CJ1W-NCF71的說明書,求給一份,謝謝!
asmoshd
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 501 個
工控威望: 607 點
下載積分: 33716 分
在線時間: 411(小時)
注冊時間: 2008-08-05
最后登錄: 2025-08-30
查看asmoshd的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-04-09 20:11
17個伺服,如果正常的話,應當使用CJ2H  CPU 加2個 NCF71     ,使用CJ2M 加 NCF71 適用于5-6個伺服的控制。要求同步控制,刷新速度快的話,必須CJ2H。   CP1H 表面可以做,但是程序量收影響17個伺服不可以。我看過很多CJ2H 加NCF71 的設備,高速運行非常穩定。