蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

建控電
野蠻其體魄、文明其精神!!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 550 個
工控威望: 1599 點
下載積分: 3482 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2013-12-16
最后登錄: 2025-12-06
查看建控電的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-30 14:04
我通常搜原點時,都用的常開信號。極限用常開、或常閉信號都可以!
極限用常開信號,碰到極限信號閉號,伺服停止。但如果傳感器損壞,就失去了保護的功能。
極限用常閉信號,碰到極限、或傳感器損壞,失去信號,伺服停止,能起到很好的電保護功能。

請問元老們習慣用哪種?除了以上談的,還有什么其他利弊關系呢?
jhkdklw
15058518786方孔
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 207 個
工控威望: 2061 點
下載積分: 39472 分
在線時間: 696(小時)
注冊時間: 2009-08-26
最后登錄: 2025-11-19
查看jhkdklw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-30 20:51
極限一般用常閉,原點一般用常開。當然,這只是一般情況,也不排除有特殊情況。