現在機器里面有一個DC24電源 ,老板弄了一批電磁閥是DC12V的。目前手頭上有UA7818和UA7812.
方案1:DC24V電源+UA7818+UA7812 ,這樣逐級降壓。
方案2:DC24V電源+UA7812,一次到位。
有人說方案1穩定,電壓跨度小。   也有人說方案2省事,可以不要UA7818。
電子方面厲害的大神幫忙看看用哪個方案?先謝謝大家。
yesai1990
自動化設備研發,生產,銷售,改造,15895422914
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 464 點
下載積分: 1295 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2014-11-24
最后登錄: 2020-08-12
查看yesai1990的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-23 13:28
各供各的比較好,有保障!
自動化設備研發,生產,銷售,改造,電氣柜安裝15895422914