蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

rawfish
沒有個性就是我的個性!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 229 點
下載積分: 6223 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2008-12-17
最后登錄: 2025-07-18
查看rawfish的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-20 15:39
我需要通過三菱PLC FX2N-4DA模塊控制變頻器,
兩臺電機變頻器分別兩路DA輸入,同時加減速啟動停止,
兩電機運行頻率不一致,加減速時間一致。
如何編程,請大神指點迷津。
謝謝!
如圖  [attachment=133110]
[ 此帖被rawfish在2015-03-25 08:11重新編輯 ]
sempre20
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 128 點
下載積分: 464 分
在線時間: 3(小時)
注冊時間: 2013-09-29
最后登錄: 2025-05-20
查看sempre20的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-24 01:28
同時給啟停信號就可以啊,因為你頻率不同說明這兩個電機并不是有什么硬傳動,所以精度沒那么高要求吧,除非你把這兩個電機運行在鏈條傳動的大小齒輪上嚴格速度比例
超級大笨豬