蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

suntech
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 772 個
工控威望: 917 點
下載積分: 1862 分
在線時間: 1502(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2025-12-08
查看suntech的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-03-16 06:29
我使用的是臺達ES系列晶體管型PLC,帶一個臺達伺服,程序如下:有兩端步進程序,S3部分控制伺服的正轉到位后,S1步進部分的條件滿足,伺服電機開始反轉,因為距離較長,電機運轉的時間較長,出現M1029點有時候接通,有時候不接通的情況,請高手幫忙看看? [attachment=132899]
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-16 08:02
M1029放在脈沖輸出指令下面的第一行
suntech
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 772 個
工控威望: 917 點
下載積分: 1862 分
在線時間: 1502(小時)
注冊時間: 2008-01-20
最后登錄: 2025-12-08
查看suntech的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-03-16 12:32
那樣有什么區別嗎?
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1322 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2015-03-16 12:49
不會,除非你脈沖指令里面的數據變了,這個信號要及時使用,最好別等待
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373
臺達,三菱(變頻器,pllc,伺服,人機,溫控器)進口變送器,傳感器,視覺
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2015-03-16 15:23
引用
引用第2樓suntech于2015-03-16 12:32發表的  :
那樣有什么區別嗎?

M1029這類信號大多只接通一個掃描周期,等你上面的程序走到M1029這一步,都過幾個掃描周期了?這些東西手冊上應該有說明的