我在E740變頻上設置119-1(通信停止位長)數據長8位,停止長2位
PLC D8120設定為H8F(10001111)速率9600,停止長2位,偶效驗,數據長8位………plc不能與變頻通信
PLC D8120設定為H87(10000111)速率9600,停止長1位,偶效驗,數據長8位………plc才能與變頻通信


請大家看一下,,為何

用485通信
[ 此帖被ptre在2015-03-16 07:39重新編輯 ]
821937642
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 347 個
工控威望: 489 點
下載積分: 451 分
在線時間: 96(小時)
注冊時間: 2006-11-15
最后登錄: 2025-11-16
查看821937642的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-15 20:41
用modbus可以任意設置,如果用232bd最好設置7位數據,偶校驗,1位停止,9600波特率