我在E740變頻上設置119-1(通信停止位長)數據長8位,停止長2位
PLC D8120設定為H8F(10001111)速率9600,停止長2位,偶效驗,數據長8位………plc不能與變頻通信
PLC D8120設定為H87(10000111)速率9600,停止長1位,偶效驗,數據長8位………plc才能與變頻通信


請大家看一下,,為何

用485通信
[ 此帖被ptre在2015-03-16 07:39重新編輯 ]
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17048 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-08
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-03-15 19:25
樓主遇到的情況真有意思,我也遇到過類似的。

并且手冊上往往強烈推薦把變頻的參數PR119改為10(數據長7,停止位1)