1.我這里用電流互感器,一般只穿過一條線,如果同時穿多條線,是否能測這幾條線總的電流?這樣準不準?
2.如果測量的電流超過電流互感器的最大一次電流,例如我用50/5的套入過100A電流的線,會對互感器有什么影響嗎?
長生
知識無界
級別: 略有小成
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 115 個
工控威望: 308 點
下載積分: 3247 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2009-05-20
最后登錄: 2017-12-05
查看長生的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-03-12 23:07
1可以測多條線的總電流
2對互感器影響不大,但讀數(shù)就不準了,算超負荷吧