1.我這里用電流互感器,一般只穿過一條線,如果同時穿多條線,是否能測這幾條線總的電流?這樣準不準?
2.如果測量的電流超過電流互感器的最大一次電流,例如我用50/5的套入過100A電流的線,會對互感器有什么影響嗎?
dusongjie
級別: 家園常客
精華主題: 0
發(fā)帖數(shù)量: 219 個
工控威望: 532 點
下載積分: 9759 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2014-08-13
最后登錄: 2025-11-13
查看dusongjie的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2015-03-14 13:27
支持2樓    。,一個互感器穿一根線,測的穿線那相線電流,穿二根線測的是沒有穿線的那相的電流,三根線同時穿測的漏電流