蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

weiyishan
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 72 個
工控威望: 223 點
下載積分: 1570 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2024-12-11
查看weiyishan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-02-05 22:02
用FXPLC控制電磁閥通過中間繼電器控制220V氣壓電磁閥,Y沒有輸出繼電器不吸合,但是電磁閥有十幾伏,指示燈微微有點亮,動作不正常,哪位高手指點下,線全換過
wxw168
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 374 個
工控威望: 385 點
下載積分: 19854 分
在線時間: 186(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2025-06-17
查看wxw168的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-02-06 08:37
PLC通過中間繼電器控制220V氣壓電磁閥,Y沒有輸出繼電器不吸合,但是電磁閥有十幾伏,指示燈微微有點亮,動作不正常,是電磁閥不正常嗎?有電壓可能是你的繼電器觸點接的是零線,或者你的220V是隔離變壓器供電的,但是應該電磁閥動作是正常的,不正常就要檢查你的接線了,PLC輸出繼電器能動作就和PLC沒有關系。