    大家好,今天向大家求教了。今天維修一暫存機時,原本問題是在板堆積時,暫存機就會上升,進行暫存。但是實際中不行,手動可以讓暫存機上升,下降。自動是時,監控程序,輸出正常,量下降接觸器電壓只有15v本應是24v左右。單獨量開關電源,正常。也為發現有短路,最后更換了開關電源,設備正常。因為沒有電子負載,故也沒辦法測試電源輸出的電流。[就想問問大俠們,怎么用最簡單的辦法區別是短路還是電源自身的問題?
心情不錯
級別: 家園?
精華主題: 1 篇
發帖數量: 684 個
工控威望: 910 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 1638(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-12-08
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-22 23:11
檢測電流 就可以了  短路電流肯定很大