蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

自學成才
不懂就一定要問!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 178 個
工控威望: 376 點
下載積分: 2978 分
在線時間: 169(小時)
注冊時間: 2008-09-02
最后登錄: 2025-08-10
查看自學成才的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-16 19:30
臺達DVP60ES2型PLC有一個RS232通信端口,已經與觸摸屏連接通信了,想用電腦監控程序運行。用USB轉串口線加一個RS232轉RS485模塊將電腦與DVP60ES2PLC連接,但通信不上,求幫助
新工電工
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 37 個
工控威望: 10727 點
下載積分: 35187 分
在線時間: 715(小時)
注冊時間: 2006-11-04
最后登錄: 2025-12-08
查看新工電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-17 09:08
臺達DVP60ES2有三個通訊口,你用RS485與屏通信,COM1與電腦連接監控PLC。USB轉串口線也可以在線監控,編程軟件默認是COM1,需要設置通信端口