CP1HX型直流PLC,怎么做可以監視24V直流蓄電池的電量,電量低于一定值后給出輸出,還需要加什么東西?
心情不錯
級別: 家園常客
精華主題: 1 篇
發帖數量: 684 個
工控威望: 910 點
下載積分: 7036 分
在線時間: 1638(小時)
注冊時間: 2007-07-13
最后登錄: 2025-12-10
查看心情不錯的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-14 08:43
引用
引用第2樓achang945于2015-01-13 21:03發表的  :
模擬量輸入電壓上限是10V,24V蓄電池的電量剩余多少怎么知道,通常說的電量與可以檢測的電壓怎么換算,才能知道還有多少電?

先用電阻分壓,然后接入AD輸入