小侯
小侯
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 487 個
工控威望: 2617 點
下載積分: 10912 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2008-10-17
最后登錄: 2025-12-10
查看小侯的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-09 21:47
[attachment=131089]
我根據手冊上製作了連接線
使用NE-20-2MD編碼器
但是連接上以後
控制器跑出AL71.5
量測編碼器只送電源腳位空接
A /A各是5V及0V
但是接到接頭以後
PA PAR為0.6~0.7V
直接量測PA PAR空接時
有電壓4V多跟0V
而PB與 PBR電壓也不足5V

煩請有經驗的先進幫忙

[attachment=131112]
今天把線換掉
譯碼器換掉
伺服控制器換掉
參數調整來調整去
也都是71.5
我發現在監視軸時
馬達有微微移動的現象
由於馬達經由15:1減速機再經由齒輪轉動輸送帶
譯碼器上也有一周40CM的輪子
是否是因為微微移動無法照成譯碼器產生PLUS而警報
另外
將PA及PAR拆掉空接時就不會跳71.5
[ 此帖被小侯在2015-01-10 19:26重新編輯 ]
建筑人生
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 401 個
工控威望: 350 點
下載積分: 486 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2008-06-03
最后登錄: 2020-04-27
查看建筑人生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-14 17:23
有難度有深度,幫不了你了!