樓主  發表于: 2015-01-08 18:40
電腦和信捷plc 正常通訊上了,威綸ebb8000在線模擬時總是無法聯接plc ,該怎樣設置串口,plc 用的是com 2,電腦設備管理器中已經把串口線改成com1 ,eb 8000應該怎樣設置才行,要使用穿透模式嗎?新手不懂!請知道的朋友幫助一下
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 217 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-12-06
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-08 19:31
電腦上的COM口和PLC上的COM口要設置成一至才能通訊
周公886
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 126 點
下載積分: 662 分
在線時間: 32(小時)
注冊時間: 2014-11-23
最后登錄: 2015-10-06
查看周公886的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-09 12:13
謝謝你的回復!問題找到了,應該是要把信捷你的plc 軟件關了就可以模擬了!兩個軟件同時開著有沖突!