25KW的電機我應該選什么規格的空開各接觸器要 各位高手指導下
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4028(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-12-11
查看忍緣善的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-07 16:55
交流接觸器用 50A LC1-D( CJX2)-5011 220V 380V等電壓,空開用框架電流80-100A,或者DZ47-63/63A的。 熱繼電器NR2-93/Z  40A 50A 60A 熱過載保護
樓主留言:
不知用CDB9  63A的空開行不
獨自漂泊
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4028(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-12-11
查看忍緣善的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2015-01-07 17:59
你那是德力西的型號,都沒有關系,看你電機啟動負載大不,若是重負荷就不要
獨自漂泊