蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

343012090
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 658 點
下載積分: 1512 分
在線時間: 213(小時)
注冊時間: 2014-08-31
最后登錄: 2025-10-27
查看343012090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2015-01-07 10:40
復制新接了一臺機,用的是XC3 32T的PLC,控制松下A5伺服驅動器做位置和力矩控制。把上臺已經生產機器的PLC程序下載進去,機器不動。于是我把上臺機器的脈沖線X0 X1接到這臺機的伺服脈沖線上,以控制伺服動作,上電手動居然動了,說明伺服那邊沒問題,程序也沒問題,唯的一問題是這臺PLC不發脈沖。為什么同樣的程序同樣的PLC,我復制的這臺機PLC卻不發脈沖了?
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 198 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2015-01-08 12:04
可能編程時在程序中編入的是空的寄存器而不是常數,需要下載程序后在寄存器中置數。