各位師傅:
  
   大家好, 我現在有一個4-20MA的液位變送器,現在接在200 PLC模擬量模塊上,模塊的輸入量程為0-20MA,怎樣把4-20MA的液位變送器信號轉換成PID控制?按照教材上的程序例子編完程序實驗結果,在觸屏上液位顯示值與實際液位不同,差距較大,程序中的數字量的取值是多少?PID程序處理還是乘32000和除32000嗎?
[ 此帖被kaixue在2014-12-29 13:02重新編輯 ]
hl1357978
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 145 點
下載積分: 559 分
在線時間: 115(小時)
注冊時間: 2013-10-16
最后登錄: 2025-08-06
查看hl1357978的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-29 14:33
如果是用西門子200的自帶向導里的PID調節,4~10mA信號不要轉換,直接在向導里設置反饋值20%的偏移量就行了,這樣反饋值接受的就是4~20mA(程序里值就是6400~32000)

主站蜘蛛池模板: 波多野成人无码精品电影| av 日韩 人妻 黑人 综合 无码| 人妻激情偷乱一区二区三区| 中文字幕aⅴ人妻一区二区| 国产性猛交╳xxx乱大交| 免费高清欧美一区二区三区 | 国产精品污www一区二区三区| 天天噜噜噜在线视频| 无码熟妇人妻av影片在线| 少妇无码太爽了在线播放| 私人vps一夜爽毛片免费| 国产精品久久777777| 亚洲国产精久久久久久久| 开心五月色婷婷综合开心网| 麻豆亚洲一区| 亚洲人成人77777网站| 免费观看一区二区三区| 粗大猛烈进出高潮视频二| 国产精品久久久久久久久久免费 | 国产一区二区三区免费高清在线播放| 日本三级在线观看免费| 日本国产网曝视频在线观看| 中文字幕乱码视频32| 国产+高潮+白浆+无码| 大肉大捧一进一出好爽视频mba | 亚洲精品久久久久av无码| 国产新婚夫妇叫床声不断| 精品国产午夜福利在线观看| 中文字幕精品一区二区精品| 丁香婷婷色综合激情五月| 国产精品无码v在线观看| 日韩人妻无码精品-专区| 18进禁男女爱免费视频| 国产午夜亚洲精品不卡| 亚洲最大av无码国产| 亚洲国产精品久久青草无码| 婷婷五月综合激情中文字幕| 久久久精品一区aaa片| 久久不见久久见免费影院视频 | 国产全是老熟女太爽了| 国产成人成网站在线播放青青|