CP1H 通訊  為什么要用四個通訊口都占用了啊    

要兩組485呢
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
卓發智能
相互學習,共同進步。
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2499 個
工控威望: 3160 點
下載積分: 13254 分
在線時間: 684(小時)
注冊時間: 2008-08-03
最后登錄: 2025-12-09
查看卓發智能的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-28 10:12
很不理解為什么會這么做通訊,一個口就可以實現了啊,二線可實現RS485通訊,四線可實現RS422通訊,前者為半雙工,后者為全雙工。根本不需要 這么做