蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

qq791569514
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1100 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2013-09-07
最后登錄: 2022-03-24
查看qq791569514的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-12-24 14:19
現在是110KW的電機,選擇的是250A的塑殼斷路器,選擇多大的互感器,  電度計量表應該選擇多大的?     要是電度表是三相四線有功電度表:DT862-4 3×1.5(6A)的話就是380V*1.732*6*0.8要是這樣算的話才3140W啊 電流不夠過啊...                         還有是不是加了  互感器就能增大電流了   比如說 400/5的互感器      就是400/5=80A   然后80A在乘以6 就是 480A的電流 還是怎么算的    求求各位大師傅幫忙啦        小弟感激不盡啊
taotaoba
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 471 點
下載積分: 7248 分
在線時間: 58(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2016-06-18
查看taotaoba的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-25 11:45
兄弟,互感器是縮小版的變壓器。