樓主  發表于: 2014-12-24 10:56
住宅供電系統采用三相四線制,一二三層分別是A相,B相,C相火線,怎么防止進戶線零線斷線帶來的危害。有沒有哪種斷路器能檢測零線電壓升高,而快速切斷電源?
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-24 11:28
零線進戶后做重復接地
zhangweiwei
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 193 個
工控威望: 361 點
下載積分: 949 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2008-11-18
最后登錄: 2024-12-17
查看zhangweiwei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-12-24 11:29
還有一種相序繼電器
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 226 點
下載積分: 6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-12-10
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-12-24 11:47
有過欠失壓脫扣器與DZ47系列斷路器組合使用,為單相220V用到63A(保護范圍170V--270V誤差5%),在市場上有很多。入戶線處做好合格有效地重復接地。
isnow2005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 175 點
下載積分: 524 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2013-07-02
最后登錄: 2017-03-30
查看isnow2005的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-12-24 12:10
斷路器下并個壓敏電阻。
忍緣善
獨自漂泊
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 781 個
工控威望: 1807 點
下載積分: 20025 分
在線時間: 4028(小時)
注冊時間: 2010-12-17
最后登錄: 2025-12-08
查看忍緣善的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-12-24 12:44
同意3樓的說法
獨自漂泊
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-12-24 12:59
重復接地沒條件啊。過壓脫口器以前選的施耐德的,是280V±5%才脫扣,感覺電壓太高了,可能不能很好的保護吧。
小蜜蜂
你讓我滾,我滾了。你讓我回來,對不起,滾遠了...
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1398 個
工控威望: 1530 點
下載積分: 13321 分
在線時間: 2232(小時)
注冊時間: 2008-03-19
最后登錄: 2025-12-06
查看小蜜蜂的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-12-24 13:41
引用
引用第4樓isnow2005于2014-12-24 12:10發表的  :
斷路器下并個壓敏電阻。

壓敏電阻只能瞬間過壓保護,持續過壓應該保護不了吧?當家里發現過壓了,往往已經持續了很長時間了。
張棟嶺
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 83 個
工控威望: 226 點
下載積分: 6010 分
在線時間: 118(小時)
注冊時間: 2013-05-27
最后登錄: 2024-12-10
查看張棟嶺的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-12-24 14:21
是在自己家里用啊,只有在家里想法了不實際的不說了。買個大功率的穩壓器保護重要的電器,樓主可以打開過壓脫扣器改下里面的電壓取樣電路,用調壓器調到255伏正常保護就可以了。僅供參考不是任何人隨便做的,個人觀點責任我負不起,切記?
isnow2005
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 175 點
下載積分: 524 分
在線時間: 179(小時)
注冊時間: 2013-07-02
最后登錄: 2017-03-30
查看isnow2005的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-12-24 14:27
引用
引用第7樓小蜜蜂于2014-12-24 13:41發表的  :

壓敏電阻只能瞬間過壓保護,持續過壓應該保護不了吧?當家里發現過壓了,往往已經持續了很長時間了。

持續過壓,壓敏電阻擊穿短路,斷路器跳閘。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(小蜜蜂) 真誠感謝!
    tangrenbo89
    拼搏吧工控人
    級別: 工控俠客
    精華主題: 0
    發帖數量: 398 個
    工控威望: 2908 點
    下載積分: 754 分
    在線時間: 233(小時)
    注冊時間: 2009-09-04
    最后登錄: 2025-11-29
    查看tangrenbo89的 主題 / 回貼
    10樓  發表于: 2014-12-24 16:13
    您是專業電工嗎?一二三分別用L1L2L3,每層一根火線零線斷開只會沒電怎么會升壓呢?只有在大型照明電路中電路采用星星鏈接,中心點開路會造成升壓。