樓主  發表于: 2014-12-19 09:23
這個穩壓二極管1N4745為何老燒壞,電路24小時長期通電,最多十天燒壞,最短期一個星期,連續燒壞好幾次了,
謝謝你們的建議,我不能用變壓器,只能用電容降壓后整流出來,再穩壓供設備用電
[ 此帖被wangfuwang在2014-12-19 11:32重新編輯 ]
68074633
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 186 個
工控威望: 2140 點
下載積分: 13535 分
在線時間: 321(小時)
注冊時間: 2014-06-25
最后登錄: 2025-09-21
查看68074633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-19 12:48
7815已經有穩壓功能,可以取消這個穩壓管,換成30歐大功率電阻,防止空載電壓過高。如果你非要用穩壓管,建議用大功率的,并加強散熱