[]變頻器160/182KW,額定電流350A,熔斷器也按2倍選取么?電壓選多少?原配是2個熔斷器并聯的,型號看不起了,謝謝大家。


[attachment=129659]
wuwm_1974
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 106 個
工控威望: 205 點
下載積分: 3012 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2014-11-28
最后登錄: 2025-11-27
查看wuwm_1974的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-08 12:45
選用不超過400A的
與軟啟動不一樣
主要選用保護可控硅這類型的