為什么臺達ES2PLC與臺達變頻器MODBUS通訊時 臺達BS7411觸摸屏會變得反應遲鈍了
892777011
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 212 個
工控威望: 334 點
下載積分: 1052 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2021-11-21
查看892777011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-12-06 16:38
你這2個從站是用的一個通訊端口嗎?如果是,就是端口都通訊負擔太大,對操作不能及時響應,07S411有多個端口,單獨通訊應該能解決