蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

coi
從電工到工程師.......................
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 330 點
下載積分: 1195 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-03-15
最后登錄: 2025-10-25
查看coi的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-30 08:59
我現在要控制6臺步進電機

用FX3UC 16MT D(SS)P4  +  FX3U-2HSY -ADP     編程怎么編

     指定輸出脈沖數  指定輸出脈沖頻率  指定輸出脈沖的輸出編號  指定旋轉方向的輸出對象編號

DRVI      D10        D20        Y0       Y4
DRVI      D11        D21        Y1       Y5
DRVI      D12        D22        Y2       Y6
DRVI      D13        D23        Y3       Y7

FX3U-2HSY -ADP這一塊怎么編?模塊要設置嗎?還是插上去即可?

插上FX3U-2HSY -ADP還能插RS485模塊嗎
yongheng0852
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 8 個
工控威望: 137 點
下載積分: 545 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-05
最后登錄: 2019-11-13
查看yongheng0852的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-30 11:50
可以可以這樣,3U的PLC可以驅動3個軸,在加一個3U的plc來驅動另外3個軸,中間用485通信。。N:N...這樣感覺應該好編程點,新手想法!