樓主  發表于: 2014-11-26 02:11
   請問大家有40臺冰箱同時進行長時間運行測試,額定電壓220V,功率200瓦,采用3相4線供電,請問正常情況下每相電線采用多少平方的線就可以滿足要求?如果考慮到停電后突然來電,全部同時啟動,這個時候每相線最小要多少平方才能滿足使用要求?
liuhong
自學的路上無比辛酸!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 14 個
工控威望: 132 點
下載積分: 3323 分
在線時間: 55(小時)
注冊時間: 2013-01-23
最后登錄: 2022-06-28
查看liuhong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-26 22:57
我不知這樣算對不對。40臺除以3相等于14臺,14X200=2800W,2800除1000=2。8KW  2。8X5=15A也就是說三相各相平分的話,每一相有15安的電流,所以4平方就可以了,但是如果線路長的話就要大一個級數也就是用6平方了,要是短的話就用4平方。平時多看看配電系統圖的配線!