現我用帶模擬量輸出的溫控表,溫度設置130度它總是過沖到140多度而且久久不下來 PID參數該怎么調 求大神指導!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58511 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-09
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-27 09:13
如果接線正確
檢視OUT値,當溫度到達設置溫度時,OUT値是上升或下降?
OUT値上升: 表示設定或儀表異常。
OUT値下降: 溫度卻持續上升,但最後會緩慢下降。表示PID有在控制。
           建議將P値調大看看。