溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷

deeply
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 298 點
下載積分: 3070 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2011-09-02
最后登錄: 2025-11-14
查看deeply的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-28 17:16
第一種理論上是可以做,但是實際上是不需要這樣用的,發熱體有滯后效應的,不是通了電就馬上發熱,而且熱量還有傳遞的過程,所以實際用處是不大的。如果要控制溫度精度高一點,用第二種方式,加快開關頻率就好了,