欧美 日韩 国产 成人 在线观看丨欧美综合自拍亚洲综合图丨3d动漫精品啪啪一区二区中丨人妻无码一区二区不卡无码av丨日躁夜躁狠狠躁2001

jcwang721218
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 616 點
下載積分: 4022 分
在線時間: 381(小時)
注冊時間: 2007-05-22
最后登錄: 2025-07-23
查看jcwang721218的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2014-11-29 21:12
第一種控制精度高,能做到恒溫控制;第二種能做到區間溫度控制
tinima
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 148 點
下載積分: 1999 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-08-27
最后登錄: 2016-04-18
查看tinima的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2014-12-02 16:35
目測第二種
鄒平王工
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 2691 點
下載積分: 11395 分
在線時間: 550(小時)
注冊時間: 2013-04-04
最后登錄: 2025-08-08
查看鄒平王工的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2014-12-02 18:26
我兩種都用過,1,精度高,自己做價格也不很高,3相控制2相就可以,控制器可用PLC,也可用溫控儀。我用歐姆龍溫控儀做過,2 簡單易行,精度不高。
yusanlong045
天涯路 孤客行 問誰與共?
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 235 個
工控威望: 226 點
下載積分: 791 分
在線時間: 44(小時)
注冊時間: 2009-07-04
最后登錄: 2017-01-25
查看yusanlong045的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2014-12-02 21:16
第二種,適合固態,第一種,適合可控硅,不過表不同!
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2014-12-02 22:58
為什么方案2要用固態繼電器?我用接觸器就不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2014-12-02 22:59
引用
引用樓主andy_gao于2014-11-21 21:23發表的 溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度 :
溫控器+固態繼電器是怎么控制電熱管的溫度的,以下2種哪種是對的??

1、溫控器輸出直流電壓到固態繼電器,通過這個電壓大小,調整固態繼電器輸出端的電壓,從而控制電熱管的發熱功率

2、溫控器輸出直流電壓信號到固態繼電器,有直流電壓后固態繼電器輸出端通路,電熱管工作。沒有電壓就斷開輸出端,電熱管斷電不工作,只控制電熱管的通斷
.......

為什么要用固態繼電器呢?我用接觸器不可以嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2014-12-02 23:02
第二種方案需要PID嗎?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2014-12-03 00:07
引用
引用第22樓吳銘于2014-11-29 12:10發表的  :
溫度傳感器→溫控器→固態繼電器→加熱元件

為什么不選擇接觸器而要固態繼電器呢?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
引用第10樓靜芳于2014-11-23 09:49發表的  :
第一種線性的成本高啊。我只用過第二種。

可以把固態繼電器換成接觸器來用嗎?這樣效果會怎么樣?
ghf09
級別: 實習會員
精華主題: 0
發帖數量: 656 個
工控威望: 42 點
下載積分: 297 分
在線時間: 132(小時)
注冊時間: 2012-02-03
最后登錄: 2025-01-22
查看ghf09的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2014-12-03 00:08
引用
34樓  發表于: 2014-12-03 00:09
引用
引用第26樓鄒平王工于2014-12-02 18:26發表的  :
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2010-07-17
最后登錄: 2018-02-24
查看wht1215的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2014-12-05 09:48
第一種可以嗎?溫控器輸出的是開關信號,怎么可能是可變的電壓信號,只能是第二種吧。

我看有人說第一種可以,哪位大神指導一下

主站蜘蛛池模板: 国产电影一区二区三区| 亚洲丁香婷婷综合久久| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天bl| 亚洲人成无码区在线观看| 婷婷人人爽人人爽人人片| 台湾佬中文娱乐网址| 免费国产自线拍一欧美视频| 胸大美女又黄的网站| 免费人成在线观看| 中国偷拍老肥熟露脸视频| 亚洲精品一区二区久| 高清破外女出血av毛片| 国内精品伊人久久久久av影院| 免费又黄又硬又爽大片| 综合无码一区二区三区| 国产精品无码无片在线观看| 69久久精品无码一区二区| 天堂亚洲免费视频| 粉嫩呦福利视频导航大全| 性一交一乱一乱一视频| 成人艳情一二三区| 国产精品高清视亚洲中文| 久久亚洲精品无码av| 国产成人av综合久久| 成人无码精品1区2区3区免费看| 色偷偷亚洲男人本色| 国产开嫩苞实拍在线播放视频| 无码av岛国片在线播放| 国产成人精品精品日本亚洲| 亚洲va在线∨a天堂va欧美va| 国模冰莲极品自慰人体| 日本一卡2卡3卡4卡免费精品| 国产精品99久久久精品无码| 99久久无码一区人妻a片蜜| 丰腴饱满的极品熟妇| 国产成人av一区二区三区在线观看| 亚洲精品av一区在线观看| 国产色精品久久人妻| 一边摸一边做爽的视频17国产| 亚洲成av人片在www| 真人作爱免费视频|