欧美 日韩 国产 成人 在线观看丨欧美综合自拍亚洲综合图丨3d动漫精品啪啪一区二区中丨人妻无码一区二区不卡无码av丨日躁夜躁狠狠躁2001

一木無名四水
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 144 點
下載積分: 5206 分
在線時間: 38(小時)
注冊時間: 2013-06-05
最后登錄: 2023-05-11
查看一木無名四水的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-04 19:12
開關電源與PLC上均有-24V(V-,COM)和24V(V+),為了省事,故有時會將開關電源與PLC的公共端連接起來,統一用開關電源的V+、V-來表示,那么問題就來了。
以FX1S-30MR為例
我將開關電源的V-與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V+,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為24V導通;
我將開關電源的V+與plc公共端的com連接,這時一個按鈕的一端接x0另一端接V-,那么這個按鈕也是有效的,經萬用表檢測為48V導通;
提問:1.上述的三種情況是不是在接線時均可,會不會影響PLC的使用壽命,是不是只要plc上的指示燈亮即可?
2.FX3U的公共端為S/S,當公共端與V-連接時,按鈕的另一端就要連接V+才能導通;當公共端連接V+時,按鈕的另一端就要連接V-才能導通,是這樣嗎?
3.若電路中不用開關電源而是用plc的24V與COM來代替V+和V-可以嗎,這樣plc的負載會不會太大?
以上都是我看過使用手冊后有疑問的地方,還望前輩們指點
z00436
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 110 個
工控威望: 249 點
下載積分: 637 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2009-11-25
最后登錄: 2025-08-10
查看z00436的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-04 21:05
樓主,三菱fx1n,2n,com端只能接正,不能接負。我原來的電工主管接正,把光電開關,接近開關全部都燒壞了。相當于兩個24伏相加,就是48伏了。希望可以幫到你。

主站蜘蛛池模板: 亚洲 自拍 另类小说综合图区| 狠狠精品久久久无码中文字幕 | 天干夜天天夜天干天2004年| 天堂资源在线www在线观看| 亚洲精品av无码重口另类| 国产亚洲精品无码成人| 日本熟熟妇xxxxx精品熟妇| 色老板精品视频在线观看| 久久精品国产亚洲欧美| 精品一区二区三区无码免费直播 | 丁香花在线观看免费观看图片| 久久亚洲一区二区三区四区 | 国产女女做受ⅹxx高潮| 国产成年无码久久久久毛片| 无码人妻一区二区三区在线| 日本道二区免费v| 国产女人和拘做受视频免费| 亚洲午夜未满十八勿入网站2| 日本理伦片午夜理伦片| 国产日韩欧美一区二区东京热| 热99re久久国免费超精品首页| 国产成人片无码视频在线观看| 成年免费视频黄网站在线观看 | 亚洲自偷自偷在线成人网站传媒| 亚洲国产精品一区二区第一页| 狂野欧美激情性xxxx按摩| 少妇被躁爽到高潮无码文| 久热国产精品视频一区二区三区 | 久久不见久久见www电影| 天天躁久久躁日日躁| 国产精品一区二区久久不卡| 亚洲情xo亚洲色xo无码| 又大又粗欧美黑人aaaaa片| 国产国拍亚洲精品av| 国内2020揄拍人妻在线视频| 一区二区乱子伦在线播放| 天堂网在线观看| 日韩欧美精品有码在线洗濯屋| 国产欧美精品一区二区三区四区 | 国产肉丝袜在线观看| 十八禁无码精品a∨在线观看|