蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 221 點
下載積分: 460 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2025-12-03
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-11-03 22:25
我用一臺FX3UPLC與兩臺觸摸屏通訊?一臺是三菱GT2000的屏,另一臺是威綸TK6070IP。我在PLC上多加了一個232的通訊口。怎么和威綸的通訊不上·請問要怎么設置?謝謝
qiaoziqiang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 90 個
工控威望: 221 點
下載積分: 460 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2014-10-09
最后登錄: 2025-12-03
查看qiaoziqiang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-11-06 18:58
引用
引用第2樓iujfang于2014-11-04 16:25發表的  :
plc 參數設置中   勾選通道1    專用通信協議    等  參數要與觸摸屏一致。觸摸屏采用com1   選FX232/485  
我是多加的一個232通訊板的!與威綸屏通訊