樓主  發表于: 2014-10-22 20:33
今天碰到一個奇怪的問題,擴展模塊CPM1A上一個通道的07-11,隨便接通一個其他幾個同時有輸入信號(輸入點亮燈),持續大概10秒后從小到大依次熄滅。各個點都是常開觸點輸入。下午在端子臺拆下07及11,其他三個接通任一個故障依舊。

由于生產需要,沒有繼續查找原因。待明天這幾個點的線全部拆掉直接短接看看。

個人認為擴展模塊內部故障的可能性較大。

有沒有見過類似毛病的高手們,探討一下。
工控年代
和你一起探索工控年代的奧秘。
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 647 點
下載積分: 673 分
在線時間: 91(小時)
注冊時間: 2014-10-17
最后登錄: 2018-07-20
查看工控年代的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-22 21:44
1、檢查電網是否穩定,PLC電源電壓是否有波動。
2、檢查傳感器有無故障?
3、擴展單元是否連接良好?
收西門子AB GE PLC及觸摸屏