蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

3434409
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 93 點
下載積分: 575 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2014-10-03
最后登錄: 2015-03-16
查看3434409的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-10-03 15:41
PLC選用的是226,一個通訊口連屏,一個通訊口連了mm430兩臺,mm440一臺。變頻器的站號分別是3  4  5 ,PLC是2  。通訊的時候3號站的運行頻率返回不到plc,但是啟動停止都沒問題,我把mm440的站號改為0。3號站就能讀到數據。最后我把3號站改為6以后就都正常了,我是新手一直沒想明白是怎么情況,忘各位大仙給予解答。小弟感激不盡。