樓主  發表于: 2014-10-03 14:02
伺服器設置位置控制。
PLC指令DDRVI K8000 K200 Y0 Y4有脈沖輸出都是電機不轉。
接線:Y0---CN1(10)
           Y4---CN1(35)
          COM--0V
驅動器無報警,電機不轉,等待高手解答。
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 239 點
下載積分: 541 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2025-12-10
查看rejayta的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-10-03 17:11
伺服測12腳opc接線沒有,j3默認值是付邏輯。也就是說12腳要接正24伺服才能運轉,目前您的10.35腳有信號,但是pp.np無電源肯定不轉。
rejayta
在最深的紅塵里守候最初的萌動與歡欣.
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 239 點
下載積分: 541 分
在線時間: 288(小時)
注冊時間: 2009-08-30
最后登錄: 2025-12-10
查看rejayta的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-10-03 19:45
12腳接線沒有,確認一下,我估計電機能運轉了伺服還得報la99😁