我有一臺西門子PLC控制步進電機,程序是I0.5啟動,Q0.0發脈沖,步電動電機運動。用了幾個月后,有時按啟動I0.5
后,Q0.0發脈沖電機會轉,有時按I0.5啟動后不能發脈沖。輸出的Q0.0點指示燈不亮無輸出,電機不能轉,有時又可以。
請問這與哪些原因有關,謝謝。
fjxmzyc
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 36 個
工控威望: 179 點
下載積分: 332 分
在線時間: 35(小時)
注冊時間: 2013-07-07
最后登錄: 2025-11-27
查看fjxmzyc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-24 08:12
PLC輸出電源是DC24V,輸出是22V多一點,這個程序已經用了三年了。外部開關只有三個,都是好的。輸入指示燈也有亮,就是按下啟動,脈沖輸出點Q0.0有時可以,有時就不行了。沒有什么規律。很糾結。萬分感謝大家的回復。