樓主  發表于: 2014-09-22 22:25
請教大家一下200PLC和WINCC通信。
我想做一個溫度報警,報警值設定可以直接在WINCC設定,這個200程序怎么做。
我用比較指令的話,報警值只能在程序里寫,我想直接用WINCC畫面上做一個上限和下限報警值得設定。 200PLC程序怎么寫。
glenxu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 139 點
下載積分: 558 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2012-10-28
最后登錄: 2024-08-22
查看glenxu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-23 14:19
用V區變量做比較值,可以通過上位機修改