比如給定某型號10KW電機,用三相電,那么選擇多大容量的斷路器、熔斷器等等…… 我需要詳細的計算公式和過程及其原理
huikong
海納百川,天道酬勤
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 47 個
工控威望: 526 點
下載積分: 518 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2014-09-21
最后登錄: 2022-01-11
查看huikong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-21 16:40
一般三相電機經驗為1KW約2A左右,電流出來后,斷路器和接觸器就好選了