控制要求:2臺電機加裝2個編碼器(360線)由變頻器驅動,用PLC計算,實現兩電機角度跟隨控制。(即2電機,1臺為主機,1臺為輔機,輔機跟隨主機做角度同步)
          注:電機啟動后是一個方向連續運轉,允許有跟隨偏差,但不允許偏差累積!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

我現在思路是:設主機當前高速計數值為C1,輔機當前高速計數值為C2;
               開機時,2電機分別先尋找原點(即找Z相)后,C1、C2清零。
               計算偏差值D0=C1-C2,然后用D0值經過PID運算后,控制輔機的運行頻率。
              
我現在的問題是當主機的Z相到來時,是只對C1清零,還是要對C1、C2都清零?要是只對C1清零,那偏差值D0就會有發生突變。
              當輔機的Z相到來時,又要對哪個清零??
       還有如果PID調節過快,輔機快于主機,D0就小于0,又要怎么處理呢?

另外我想尋求有沒有更好的算法來實現呢?  我以前有看到過在原點時計數值不是0,而是180。這樣能實現嗎?求算法思路。
[ 此帖被caif02在2014-09-10 20:36重新編輯 ]
最近一天希望
書山有路勤為徑,學海無涯苦作舟!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 201 個
工控威望: 1237 點
下載積分: 7913 分
在線時間: 405(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-12-04
查看最近一天希望的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-09-14 12:21
引用
引用第7樓kyy80于2014-09-11 12:03發表的  :
樓主的這個方案可行的。。。。任何一個計數器復位時都要復位另一個的。。。把復位前的相差累計再得到新偏差,然后用這個再加上實時偏差就是是PID的反饋值了。。。PID的設定為0,,,輸出值為-200---+200.主電機的給定加上這個輸出值的結果去控制從電機就能實現角同步了。。。。。由于從電機有滯后最好加點前饋。。。

學習了!

主站蜘蛛池模板: 精品乱码久久久久久中文字幕 | 亚洲成av人片香蕉片| 亚洲欧美日韩精品色xxx| 久久一本精品久久精品66| v一区无码内射国产| 精品亚洲欧美自拍| 伊人久久婷婷五月综合97色| 国产我和子的与子乱视频 | 成视频年人黄网站免费视频| 无码精品尤物一区二区三区| аⅴ资源中文在线天堂| 热99re久久精品这里都是精品免费| 国产精品无码永久免费不卡| 无码专区男人本色| 日本一丰满一bbw| 欧美xxxx做受视频| 强开小婷嫩苞又嫩又紧视频韩国 | 成人奭片免费观看| 国产成人无码aa精品一区| 男女性杂交内射妇女bbwxz| 人人做人人爽久久久精品| 色综合久久久久综合体桃花网| 亚洲精品制服丝袜四区| 日本五月天婷久久网站| 国产av丝袜旗袍无码网站| 欧美日韩国产码高清| 日本欧美久久久久免费播放网| 国产片av国语在线观看导航 | 香蕉精品亚洲二区在线观看| 亚洲熟悉妇女xxx妇女av| 日本熟妇厨房xxxⅹⅹ乱| 国产麻豆成人精品av| 亚洲无线码在线一区观看| 男女一进一出超猛烈的视频| 亚洲熟妇无码爱v在线观看| 国产精品制服| 日本熟妇人妻xxxxx| 毛茸茸性xxxx毛茸茸毛茸茸| 韩国v欧美v亚洲v日本v| 国产voyeur精品偷窥222| 爱情岛论坛首页永久入口|