求助各位高手:組態王與三菱PLC通訊時,做一個簡單指令
LDP M8013
DINC D200
在PLC監控時數據時數據遞增1開始增加
用組態王軟件監控時數據以2開始增加 從0到2 在到4 再到6.。。。。 看不到逐次遞增1,
波特率19200我已經測試過,跟9600的速度一樣
我是RS485 通訊的

求解決方法。。。
amw525022717
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 155 個
工控威望: 315 點
下載積分: 20866 分
在線時間: 150(小時)
注冊時間: 2014-05-21
最后登錄: 2025-07-20
查看amw525022717的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-26 12:29
畫面采集時間,通訊電纜,通訊設置方面查找問題。