zizhud
人生目標
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 1796 點
下載積分: 3868 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2025-12-08
查看zizhud的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-19 09:23
在QD75模塊里面設置有一個每轉的脈沖數和每轉的移動量這個有什么用能幫我解釋一下嗎?
比如默認的時20000我改成10000對脈沖的發出有什么影響?
zizhud
人生目標
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 1796 點
下載積分: 3868 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2025-12-08
查看zizhud的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-19 09:27
這個就沒人知道嗎?
何工控學
勵志竭精
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 596 個
工控威望: 905 點
下載積分: 13622 分
在線時間: 507(小時)
注冊時間: 2012-10-26
最后登錄: 2025-08-08
查看何工控學的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-19 10:23
電機每轉一圈所要的脈沖數,和電機每轉所移動的量,一個是脈沖,一個是長度MM,
zizhud
人生目標
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 1796 點
下載積分: 3868 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2009-03-26
最后登錄: 2025-12-08
查看zizhud的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-19 10:34
我的意思是我在程序里面發10000個脈沖,修改了這兩項參數對發出的脈沖還是10000個嗎?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 7 篇
發帖數量: 8999 個
工控威望: 8695 點
下載積分: 17053 分
在線時間: 5364(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-12-09
查看ymmfa的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-19 17:28
QD75P有幾種單位設置

最基礎的是按脈沖量。 假如你伺服上設置是一圈要1萬個脈沖。轉1圈移動0.1米,如果要移動1米就要發10萬個脈沖。這些計算需要你在PLC程序里自己進行。

還有按轉動角度,按移動量的。這個需要你把各種參數輸入進去,模塊幫你計算。

初始值 3:pulse

設置范圍 0:mm 在XY表、組件等中使用

1:inch 在XY表、組件等中使用

2:degree 在旋轉體等中使用

3:pulse 在XY表、組件等中使用
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼