蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

中國一拖
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 570 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-08-16
最后登錄: 2019-10-15
查看中國一拖的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-08-16 23:04
例:我把PLC程序定時器 t35k100的時間值改為k30,但是實際時間沒變,請高手指教!謝謝
中國一拖
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 570 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-08-16
最后登錄: 2019-10-15
查看中國一拖的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-17 12:57
已下載到PLC,用電腦在監控狀態下看到計數實際時間沒變。例k100監控狀態數字變化1-100.
當K100改成k30監控狀態數字變化還是1-100。
中國一拖
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 570 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2014-08-16
最后登錄: 2019-10-15
查看中國一拖的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-19 20:21
謝謝各位師傅!我最后是把PLC內存格式化了一下,重新下載程序,斷電重啟,好了。希望能!給大家做個參考資料