各位,前輩你們好!
        我想問下,我們公司之前一個設備接觸器CJX2-0910,壞了。后面更換了一個型號一樣的,上電啟動 3~380V 2.2KW的電機,運行幾秒后就開始冒煙燒了,請問下這是什么問題呢?
以下是更換后的接觸器圖片,不明白上面的32~36V是啥意思,麻煩各位前輩能否解釋下原因,謝謝!~
xjb0205
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 123 點
下載積分: 3458 分
在線時間: 22(小時)
注冊時間: 2014-06-26
最后登錄: 2022-08-22
查看xjb0205的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 20:01
32~36v指的是接觸器的線圈電壓,如果接到220v或380v的控制電壓,線圈很快就燒毀了。所以換接觸器時一定要注意接觸器的線圈電壓與控制電壓相符。