我打算用1只3P微型斷路器和一只接觸器組成的主電路同時控制24只0.5KW 220V的電熱絲。每相控制8只電熱絲

,接觸器下出線,分別接到打有10個孔的銅排上。另外再做一個零線排打26只孔。24只電熱絲接線時,就直接

接到銅排上。請問3相額定電流該怎么計算,該配多大的微型斷路器?
kaiyuan12345
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 384 點
下載積分: 986 分
在線時間: 261(小時)
注冊時間: 2013-09-03
最后登錄: 2017-03-29
查看kaiyuan12345的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-13 17:39
三相電流一樣大,角度相差120°,剛好是0。如果有加熱管壞了,電流就不平衡了,零線就有電流了唄。