樓主  發表于: 2014-08-02 08:14
各位大師好:現需做一臺測試機tx1s程控器連接威綸觸摸屏 要求;測試十萬次以上的無規律計數且在觸摸屏上寫上預置數,到預數停止工作。問題是計數器只能寫進五位數   試過傳送到D寄存器再停止工作可觸點比較時要具體的數字因測試的數字是隨意定的。請問大家這樣的程序怎么做?請大師們指點。謝謝!!
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 629 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-02 13:13
可以使用32位的計數器呀C200
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-11-25
查看iujfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-08-02 17:42
1.用32位計數器。
2.也可以用32位加數指令,每次加1   要靈活應用
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 412 點
下載積分: 510 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-02
查看我愛工控的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2014-08-02 17:50
謝謝大師 解答   記數已解決
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 412 點
下載積分: 510 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-02
查看我愛工控的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2014-08-04 21:27
大師們好   記數問題在實際運用中還是不行,程序中用三十二位D傳送到三十二位C再用C停止工作可是在觸摸屏上寫入D的數據十萬而程序里面的數值根本不一樣還有觸摸屏上的顯示記數與實際記數也不同 ,不知道是什么原因,請大師們指點。謝謝!!
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58471 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2014-08-05 08:14
觸摸屏上寫入D也要選用三十二位D
我愛工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 412 點
下載積分: 510 分
在線時間: 333(小時)
注冊時間: 2008-06-27
最后登錄: 2025-12-02
查看我愛工控的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2014-08-05 12:09
是啊   選擇三十二D可是傳送到三十二位C的值就不同了  為此絞盡腦汁。請各位支招
chingye
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 102 點
下載積分: 621 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2011-05-11
最后登錄: 2014-08-13
查看chingye的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2014-08-05 20:43
人機上面是輸入的BCD你要轉換成BIN
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1317 個
工控威望: 6132 點
下載積分: 58471 分
在線時間: 1140(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-12-08
查看john42tw的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2014-08-07 11:14
引用
引用樓主我愛工控于2014-08-02 08:14發表的 七位數編程問題 :
各位大師好:現需做一臺測試機tx1s程控器連接威綸觸摸屏 要求;測試十萬次以上的無規律計數且在觸摸屏上寫上預置數,到預數停止工作。問題是計數器只能寫進五位數   試過傳送到D寄存器再停止工作可觸點比較時要具體的數字因測試的數字是隨意定的。請問大家這樣的程序怎么做?請大師們指點。謝謝!!

為何堅持要用計數器C ?

     X0
----|^|---------------------[DINC  D0]     D0:計數値

--[D> D0 D10]----------(M0)              D10:預置數
aojianyun121
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 130 個
工控威望: 523 點
下載積分: 5673 分
在線時間: 116(小時)
注冊時間: 2010-11-25
最后登錄: 2025-12-02
查看aojianyun121的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2014-08-29 11:18
8樓他進入思維定式了。