樓主  發表于: 2014-08-01 20:48
      剛來一家新單位做電氣設計,我把電流互感器二次側一端接地,所有的人都說我錯了,不用接地,要我直接接到電流表就可以了。

       但是我以前做的都是有接地的,防止二次側產生高壓,沒一個支持我的,我真想說:你們全部都錯了!!

       各位老師傅,到底要不要接地呢??
zengrj521
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 330 點
下載積分: 491 分
在線時間: 82(小時)
注冊時間: 2009-09-01
最后登錄: 2022-06-19
查看zengrj521的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-08-03 21:17
我以前也碰到過一次,公司出廠的設備要接地,然后發到客戶那邊,說不要。其實接地是一定要的。PT,CT的二次一定要接地,保護作用的 。