模擬量輸入一壓力變送器輸出信號4--20mA  量程對應0--1.6Mpa   對應數據是0--6000 在觸摸屏上怎么顯示0--1.6Mpa呢
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-11-25
查看iujfang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-30 11:05
1.6/6000乘讀到的數
iujfang
怪人
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 416 個
工控威望: 536 點
下載積分: 1397 分
在線時間: 214(小時)
注冊時間: 2010-05-21
最后登錄: 2025-11-25
查看iujfang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2014-07-30 11:09
6000/50乘設定頻率即是 所需數字量