我用組態王 6.55 讀取儀表里的數值,modbus-rtu協議,表上實時顯示的數值有正有負,可是為什么 盛放數據地址的 40002 里面只有正數而不顯示負(-)號呢? 這樣在組態軟件里讀得也始終是正值,沒有負號(-),求大俠們幫幫我,解決這一情況。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 3412 個
工控威望: 21027 點
下載積分: 39544 分
在線時間: 1838(小時)
注冊時間: 2010-01-03
最后登錄: 2025-12-08
查看tkggtdkjpl的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-24 21:08
組態王和觸摸屏類似,在新建變量時,有個下限,上限,工程癉單位什么的一堆,看一下設置
自動化單機,生產線,項目編程調試!