三菱FX1N  PLC, 磁性開關燈亮(是二線磁性開關),但對應的PLC輸入點X12燈不亮,無輸入。短接COM和X12,輸入指示燈也不亮,是怎么回事?設備在廠里是調試好的,運到客戶那里做了6個產品,然后就出問題了。
[ 此帖被wjh732在2014-07-23 11:42重新編輯 ]
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 871 個
工控威望: 805 點
下載積分: 18599 分
在線時間: 403(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2025-11-18
查看sz518104的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-23 16:47
4樓  發表于: 4分鐘前 只看該作者 | 小 中 大  

直接短接都不亮,可能是X12點壞了。