蜜桃免费av-一级中文片-久久青青草原av免费观看-香蕉在线观看视频-少妇丰满极品嫩模白嫩-成人妇女免费播放久久久-久久国产精品_国产精品-少妇69xx-国产网站免费在线观看-sese婷婷-最近中文字幕在线中文视频-欧美色xxx-亚洲a∨国产av综合av-免费观看日批视频-午夜福利免费0948视频-亚洲一二三视频-可以免费观看的av毛片下载-日韩综合精品-国产精品福利久久久-亚洲精品综合一区二区

liuyaling
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 132 點
下載積分: 1855 分
在線時間: 26(小時)
注冊時間: 2014-02-08
最后登錄: 2017-08-21
查看liuyaling的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2014-07-07 20:49
各位大俠,今天遇到一個問題,安川SGDM-08ADA伺服驅動器報警A71過載,但是更換伺服驅動后,伺服電機能夠正常運行。
請問各位能否提示到底什么地方出問題了呢?

前期能夠正常使用,在沒有更改參數的情況下報警A71。外部伺服電機和線路以及編碼器經驗證沒有問題。
qinchenglim
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1179 個
工控威望: 1326 點
下載積分: 3951 分
在線時間: 740(小時)
注冊時間: 2009-06-09
最后登錄: 2025-11-27
查看qinchenglim的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-07-10 07:22
驅動器出問題了
有可能是電流檢測模塊出問題了,找個同型號的壞的驅動器,把電流檢測模塊拆下來換上試試。我之前這樣搞好過3臺松下A系列的驅動器。